Столкнулся с проблемой изучения настроек контроллера ESBE CRB111 (с датчиком комнатной температуры). При входе в сервисные настройки (очень долгое нажатие на "колесико" на самом приводе) можно увидеть следующие установки: P-4, H-2, S-9, d-0, n-2. С "P" разобрался случайно: длительность импульса на открытие-закрытие был более продолжительный, чем обычно, и привод не мог "поймать" температуру теплоносителя и постоянно то "открывал" 3-х ходовой клапан, то "закрывал", и получились "качели". Решил проверить сервисные настройки, сравнив с нормально работающим узлом. Оказалось, что Р было установлено 9, а на нормальном 4. Поменял настройку и привод начал работать плавно с более короткими импульсами. Остальные установки не могу понять за что отвечают. Обращался к представителям ESBE в России, и по электронке и по телефону, но мне просто ответили, что таких настроек нет. Просто отмахнулись.
Подскажите, пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался с такими настройками. Или, возможно, такие буквенные обозначения существуют на других контроллерах?